从今年6月开始 华港镇开展液化气管阀“两件套”更换工作 组织燃气经营企业进村入户 开展燃气安全“敲门行动” 此次的“两件套” 即金属包覆软管 和带过流切断的减压阀更换实施对象 包括辖区内所有瓶装液化石油气居民用户 在华港镇里华村,工作人员正在为村民检查瓶装液化气,发现软管有老化的现象后,经过村民同意,为其安装了燃气自闭阀并更换老化的燃气软管。 “一直没换胶管,换了才发现旧燃气管已经老化,塑料管上有些小裂缝。幸好这次排查帮我们换了,想想还有些后怕呢。”村民杨阿姨说。 据悉,为鼓励群众家庭主动更换不合格管阀,华港镇制定《华港镇居民用户管阀两件套更换补助方法》,镇财政安排专项资金,对主动更换管阀的群众家庭给予资金补助,明确补助的范围、标准、程序,确保居民用户一次性更换到位,并将置换下来的不合格管阀予以报废处理,防止再次使用,死灰复燃。 此外,对检查中发现的少数更换后仍不合格的管阀要求限期整改,并组织回头看。截至目前,已有3226户居民家庭主动更换不合格管阀。 “相较传统的橡胶软管,新更换的金属煤气软管不容易开裂,安全性更高,使用年限更长。加装的减压阀具备自动关阀功能,可进一步保障用气安全。”华港镇建设和生态环境办公室工作人员姜禹说,“下一步,将会进一步加大对燃气管阀更换工作的宣传力度,确保全镇的不安全管阀做到应换尽换,保障居民用户的用气安全,同时也加大对燃气公司的督促力度,督促他们做好居民用户燃气的检查维护,确保用户燃气安全。”
用气安全要谨记! 关于燃气的 瓶、管、阀、灶、报警器 使用常识、应急处置安全知识 都在这里 ↓↓↓ 液化石油气是混合气体,主要成分为丙烷和丁烷。 1.液化石油气用户摆放液化石油气钢瓶时应轻拿轻放,防止钢瓶产生碰撞、不得倒卧放置; 2.使用瓶装液化石油气之前要对液化石油气钢瓶认真检查,要使用具有二维码标牌并可追溯的合格钢瓶,并要仔细查看钢瓶日期,钢瓶使用期限为8年,最长不超过12年,期间每4年检验一次,禁止使用超期钢瓶。 使用瓶装液化气时一定要使用燃气专用软管,且两端使用管卡固定。 1.燃气专用软管使用年限一般为18个月,超期容易老化,应经常进行检查,如果发现胶管变硬、龟裂、鼓泡等现象,应立即进行更换。 2.为了降低安全隐患,连接液化气钢瓶与灶具的胶管长度应该控制在2米以内,且不要存在胶管穿墙、连接三通、缠绕钢瓶等行为。 按照国家《燃气项目工程规范》(GB55009-2021)、《家用燃气灶具》(GB16410-2020)等安全规范的要求,燃气灶具的判废年限为八年(自购买之日起算)。超过八年的燃气灶易因内部元器件老化引发内漏等事故。 1.液化石油气专用软管与钢瓶、灶具连接处之间用卡箍拧紧,防止松动; 2.液化石油气用户不得在液化石油气专用软管上私接“三通”供多个灶具使用,长度不得超过2米; 3.液化石油气钢瓶与灶具连接的软管不得穿墙、窗户和门; 4.软管避免老化、损坏。 1.燃气灶具使用不得超过8年,且必须使用具有自动熄火保护装置的灶具; 2.液化石油气用户在用气时不要随意离开燃气灶前,以便于时刻关注火苗是否正常; 3.燃气灶具安装的位置要避开风口,以免点火后被风吹灭而漏气引起火灾事故。 1.液化石油气用户必须使用不可调节的减压阀; 2.不得私自乱拆、乱动减压阀、角阀等设备,防止造成漏气; 3.在使用液化石油气时,应先开启钢瓶上的角阀,后开启燃气器具阀门,用气完毕时,应先关闭钢瓶上的角阀,后关闭燃气器具阀门; 4.液化石油气用户安装可燃气体报警器和与报警器联动的切断阀,报警器安装位置适当(距离地面不超过0.3米)。 怎样辨别燃气泄漏,如果发现燃气泄漏,如何正确处置。 1.立即切断气源,关闭燃气阀门,打开门窗通风,并确保周围没有明火或其他可能引发火灾或爆炸的物品; 2.严禁使用明火、插拔电气设备或其他可能引发火灾的物品; 3.远离泄漏地点拨打燃气公司24小时抢险维修电话,请专业人员前往处置。
|
|